登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:现场控制电缆感应电压高,如何处理
点击:1311 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
喜洋洋123
7芯ZR-VV22电缆3根接控制线,3根接现场指示灯,红绿指示灯都亮,如何解决?求助
09-10-21 21:50
1楼
编辑
引用
管理
yuehuasheji
这个是有寄生电路造成,再者是电缆有故障
09-10-21 22:29
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
指示灯并联0.1---0.01uF 电容即可
09-10-22 06:08
3楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
把信号灯不断开的一边接零线就可以了。
09-10-22 07:57
4楼
编辑
引用
管理
aa1969
给红绿指示灯串联个合适的电阻
09-10-23 10:46