主题:请教个空气压缩机配断路器的问题
点击:1060 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wsyph0
我这里有1台160Kw的空气压缩机,我想为它配个电柜,空压机自身带星三角启动,我电柜里需要给它设置一个上游开关,我想用塑壳式断路器,但是我不知道该选多大的,请教下各位高手。谢谢!!
09-10-21 14:01
1楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
选个400A的空开就行了。
09-10-21 16:15
2楼
编辑
引用
管理
xiaoshuifeng
不知道有没有350A的。350A够了。
09-10-21 17:49
3楼
编辑
引用
管理
zhufen110
你还是稍微用大一点的吧,你的电机电流都有300多,最好大点的好
09-10-21 18:38
4楼
编辑
引用
管理
asd3971
你要看一下是什么形式的压缩机,螺杆?活塞?活塞的需要大一点的600A的整定在480左右。螺杆的400就可以
09-10-22 23:43
5楼
编辑
引用
管理
tanzhiqing33
选400的差不多了
09-10-23 20:55
6楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
400A的空开可以。
09-10-24 09:02