登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教各位前辈一个关于时间继电器的问题

点击:1823 回复:16

我是一个刚开始学习PLC的新手,请教各位前辈一个问题,我的PLC是FX2N-32MR,我想问一下时间继电器的延迟时间能不能在外部实时设定,就是能不能在外部随时对时间继电器的常数进行更该,我没有触摸屏,有没有办法实现,如果用触摸屏的话又要怎样搞,谢谢各位前辈不吝赐教
最后修改:2009-10-20 18:55:09
09-10-20 18:53
这个问题,我想应该可以吧,没完过
09-10-20 19:07
我想这个在实际中应该都会遇到的吧,例如吹瓶机的吹气时间,换模具后都需要调节的。我是刚入门的新手,目前还只能把简单的实际电路用梯形图画出来,文化程度又不高,全靠自学。望大家不吝赐教
最后修改:2009-10-20 19:23:24
09-10-20 19:22
1 可以通过拨码开关实现 2 通过传送指令 和  加减一指令实现
09-10-20 19:31
谢谢楼上,请问用拨码开关要怎么做,能说具体一点吗?第二种貌似懂一点点,还要继续学习
09-10-20 19:48
市场上有五位扭子开关,直接接入PLC的输入点就可以了
09-10-20 21:02

引用 chenqing309 在 2009-10-20 21:02:55 发言【内容省略】

谢谢,我试试看再来请教
09-10-20 21:13
觉得还是用加一、减一指令方便,这样时间可以任意调又只要占用2个输入点
09-10-20 22:52
还可以降低点成本
09-10-21 08:38
用拨码占用的点数比较多,但能看到实际的时间
加一减一不能看到具体的时间
如果精度要求不高,可以用PLC自带的模拟电位器调节
09-10-21 08:40