登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:pt100电阻传感器连接到西门子logo230RC

点击:3772 回复:18

请教各位高手,pt100连到logo230模拟输入模块,但要反馈电压信号,我不太清楚这个电压信号怎么得到的,是不是pt100既可以反馈电压信号,又可以反馈电流信号吗?需要另外接电源吗?希望各位指点一下。
09-10-20 18:32
pt100,在温控仪上,反映的是 电阻
09-10-20 19:08
我想问PT100反馈到logo模块上的信号是电压还是电流信号,还有logoAM2 PT100识别的是电流信号还是电压信号,两者之间连接匹配吗?
09-10-20 19:19
PT100 输入的只是电阻信号,你是不是要和温控器配合来控制电动阀,反馈是经过控制后电动阀给模块的一个信号,可以是电流也可以是电压,如果只有电压信号可以串一个相应的电阻就可以得到电流信号
09-10-20 20:45
用一体化温度变送器
09-10-20 21:37
谢谢,可能我没说清楚,我想把pt100直接连到西门子logoRC230,用采集的温度去控制变频器驱动水泵,但我不清楚pt100输入到logo里面是电压还是电流信号,我查书上面写logoRC230可以识别0-10V电压信号,希望大家多给点建议!
09-10-21 08:46
呵呵;
PT100必须通过变送器输出0-10V电压信号,再接到RC230内;
09-10-21 11:24
PT100正常的是在电阻值的变化,由于你模块是电压输入,所以必须要接转换电路
如果你的模块是电流输入,而且可以提供电压的话,你24V,4-20ma的话可以使用
09-10-21 16:05
呵呵;如果你用的是S7-200的话,通过EM231 AI2XRTD模块,可以直接用PT100;
LOGO是不行的;
09-10-21 16:21
这个电阻器有方向,有正反,
09-10-21 16:41

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯