anbing
FX1S控制器
输入点X0每接通一次,D150-D160的数据就依次的传一个给D0,直到最后一个传送完,给个个输出指令!
翻了老半天的手册SFWR 和SFWD都不是干这个的,还请教各位高手前辈用什么指令?如何用?小弟在此先谢过!!
最后修改:
2009-10-19 0:08:14
09-10-18 23:50
1楼
编辑
引用
管理
anbing
这是用到一个伺服控制的多工位管段成型机上的,滑块用伺服来定位多个冲模,接到启动信号以后伺服到第一个模具位置,然后夹模-冲模--退模--伺服转为第二个模具,再冲,退直到N个模具冲完后松开夹模,返回第一个的位置。一般的都搞定了,就是这个移位传送没弄好,要求为0的就无效,因为产品的不同会选择冲模的个数不一样,每个模具的距离不一样,(便于调试)说以得用N个不同的数据传给脉冲发生器,如果只是用MOV和计数器来完成的话,返回原点就有点困难,如果用移位传送能做的到就方便多了,只需要把N个数据(包括为0)的相加起来作为返回的脉冲数就可以了,就不用每次完了得定位一次!
09-10-19 01:19
2楼
编辑
引用
管理
anbing
09-10-19 01:25
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
用变址,D150Z0这样的方法,改变z0中的值,D150Z0就相应变化了
09-10-19 08:41
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个功能用变址寄存器最容易实现;
09-10-19 09:21
5楼
编辑
引用
管理
anbing
请大侠详细说下!
新手,很多都没用过,没经验,看手册也看不懂!
09-10-19 09:49
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
09-10-19 11:57
7楼
编辑
引用
管理
anbing
谢谢!这个办法确实不错!
09-10-19 20:45
8楼
编辑
引用
管理
anbing
同一个问题,我要用32位的,d150加一就是个空位,怎么可以加2呢?
09-10-19 22:46
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
ADD Z0 K2 Z0