主题:求高手指点CHE系列变频器的参数
点击:630 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1179044431
深圳产英*腾CHE变频器如何控制开、停车。无停车端子
09-10-16 21:56
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
你正反转端子都断开,不就是停车了;
09-10-17 10:32
2楼
编辑
引用
管理
1179044431
只有正转,断开不停
09-10-17 12:43
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
还有这毛病?要么是输出元件坏了;要么是操作错误,比如没有给出OFF命令。
09-10-17 13:00
4楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
参数设定不对
09-10-19 21:56
5楼
编辑
引用
管理
yuehuasheji
英威腾CHE变频器是用内部参数定义多功能端子S1~S4来外部正传或反转启动变频器的,参数P5.00设成1是正转启动,断开停止,参数P5.01设成2是反转启动,如有要求可以把S3设成6,即接通S3后即使S1和S2接通也会停车