主题:请教S7-200中PTO问题
点击:1096 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
LKB31
我的PLC是继电器输出的
书上介绍的PTO功能不知道继电器输出型的能不能用,
哪位可以明确的告诉我这个问题
09-10-15 09:19
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不可以用;
09-10-15 09:32
2楼
编辑
引用
管理
ye_w
继电器的使用寿命和动作频率决定了不能使用PTO
09-10-15 11:50
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你可以让继电器以10HZ输出一下,看一下有什么现象;
09-10-15 14:44
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
手册上有写,不可以用的
09-10-16 22:22
5楼
编辑
引用
管理
yelvfengyun
用PTO 一般是要用DC\DC\DC 的PLC才能用的 也就是要晶体管输出的才能用,PTO输出频率很高,继电器输出的频率没有那么高的,只有晶体管输出 才能达到这样的频率而没有问题