主题:现厂接线

点击:1387 回复:18

各位,最近我去油田发现一个特殊的问题,想和大家探讨一下,就是油田在接入井场的总线时,只接入了三根相线,未接入零线,现场有五个抽油机,每个抽油机有一个小配电箱,除了主电路外,还有一个自动起停装置,这个装置的电源是220V,而且箱内没变压器,虽然从总配电箱接入每个抽油机的是四根线三跟相线一根零线,但总配电箱没接入零线,我看他们是把五个抽油机的零线在总配电箱内拧在一起,包起来,没接任何地方,在每个抽有机的小配电箱就把这根线当零线用而且使用正常,请教大家这是什么原理
09-10-15 08:56
接大地之后,相线与地之间就是220了
09-10-15 10:21
相地电压220.从安全角度是不可靠的。
09-10-15 11:16
接大地之后,相线与地之间就是220了,但从安全角度是不可靠的。特别是你说的油田这种情况更是不安全
09-10-15 12:50
线与地之间就是220v.
09-10-15 13:53
看不明白,和箱体连接了?还是只是互相连接?
09-10-15 14:33
"我看他们是把五个抽油机的零线在总配电箱内拧在一起,包起来,没接任何地方"你再好好看看
09-10-15 14:45
不安全
09-10-15 16:24
特殊用法阿
09-10-15 16:41
可能是无中性点的星型接法,这个在电加热车上有。
09-10-15 17:51