登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:奇怪了

点击:1752 回复:21

一台单相6KW的加热器,火线接在一个20A的三相空开下面,只接了一相.电流量了下有25A左右,奇怪空开怎么就不跳呢?质量有问题么
09-10-15 08:40
因为你接的是三相空开,而且零线回路足够,虽然单相电流超了,但另两相没电流就,跳不了
09-10-15 09:04
我认为与另两相没有电流的关系不大。主要还是空开的原因,20A的空开超5A不一定跳,也有的不到20A就会跳。特别是质量不好的空开,这种情况很常见。
09-10-15 09:12
呵呵 ,看来楼上的两位代表了两种不同的观点啊
09-10-15 11:34
空开都有过载倍数的。关健是时候不到,时候一到自然就跳。
09-10-15 11:49
空开都有过载倍数的,你的电流没有过空开的规定额,它是不会跳的,就跟保险丝一样小的短路电流,跟大电流的保险丝,你再是短路了,它也不会断
09-10-15 12:47
质量问题,另外这个空开这样用寿命肯定要短!
09-10-15 14:54
有过载
09-10-15 16:17
你用的什么牌子的断路器阿
09-10-15 16:38
呵呵,德力西的~-~
09-10-15 16:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯