登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:无功功率的一个问题请教各位高人

点击:1513 回复:8

有台德力西的智能无功功率自动补偿控制器,是新做的柜子!控制器型号JKL5C 12回路的,送上电后!无功显示正常在0.85左右,设定的门限在0.95,设定的延时在30S,当投上一组电容器后,控制器显示的是(功率因数0.92与C—0互相闪烁),2秒后先投的一组电容器自动切除,还没到0.95啊!过了一会再次投上一组电容器,显示的还是功率因数0.90与C—0互相闪烁,2秒后又自动切除了!然后换了个还是这个样子.请各位给出个注意!急!显示C—0是什么意思啊??
09-10-14 19:11
过压表情
09-10-14 19:51
显示C—0是:低无功。
09-10-14 20:29
是检测到的取样的电流太小,一般出现在没有负荷的情况下
09-10-14 21:31
送上电后!1、无功显示正常在0.85左右,就表示取样信号输入正常;
         2、当投上一组电容器后,控制器显示的是(功率因数0.92与C—0互相闪烁),2秒后先投的一组电容器自动切除,过了一会再次投上一组电容器,显示的功率因数0.90与C—0互相闪烁,2秒后又自动切除了!然后换了个还是这个样子,当功率因数与C—0互相闪烁是表示投入的电容器后无功超前,此时显示的功率因数0.92和功率因数0.90实际应是-0.92和-0.90。
09-10-14 22:02
检查一下过电压设置值是否较低,应该在430V左右。
09-10-15 07:53
感觉是不是电容容量不合适啊,有可能容量太大,不投就低,投了又过了。它在不停地找合适点。换几组小的试试看,有可能匹配~!
09-10-15 14:27
同意楼上的说法
09-10-15 16:36
补偿控制器如果显示C-0一般是表示电流为0,或电流很小。可以检查电流信号线与互感器的接触是否松动。
09-10-19 12:30

工控新闻

更多新闻资讯