用一个0.75KW的富士或欧姆龙变频器带两个功率一样的0.25KW电机,可能同时启动,也可能不同时启动。在变频器的下口分两个接触器分接两个电机可以吗?选择变频器控制方式为外部信号,并把端子短接。请问老师们这样可以吗?
09-10-13 21:51
应该可以。
09-10-14 07:46
呵呵;不同时启动就要注意切换时如何处理了;
09-10-14 10:05
一般不建议这样做吧,在输出侧加个电抗器最好这样用
09-10-14 10:28
4楼
该帖内容不符合相关规定!
09-10-14 16:37
可以。转换的时候要停下来转换好了再启动。安全。
09-10-14 19:57
那也就是说,不能随意的起停其中任意一个电机喽。谢谢,那还是用两个变频器吧。
09-10-14 21:38
应该可以的