20楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
电桥测量当然是好了!
可是太贵了呀!个人能没得起吗? 给个人打工他能给你买电桥吗?
09-10-16 19:58
21楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
最好还是用《短路侦查器》好用啊!
即好用又经济呀!
09-10-16 20:01
22楼
编辑
引用
管理
ylsz230
1,测量三相绕组电阻是否一样
2,测量三相绕组是否对地短路
3,拆开接片测量三相绕组之间是否短路
09-10-16 22:08
23楼
编辑
引用
管理
149779069
万能表怎么用呀我是初学电工,网楼主多多指教
09-11-07 09:21
24楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
打到×1档上,不是很难测呀
09-11-07 12:30
25楼
编辑
引用
管理
雪中漫步
22楼的做法最简单,也最实用,顶!
09-11-07 14:39
26楼
编辑
引用
管理
zhufen110
要想测它,要把电机6个头都分开,分清楚哪2个头是一相。用万用表打到10K档。两两相测,阻值为0就表示电机相间被击穿。
09-11-07 21:49
27楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
这为朋友! 你是想测《相间短路》?还是《砸间短路》?
如果是测相间短路 你用万用表得电阻档就可以了!
如果你要测砸间 短路 你就用短路侦查器最好了! 我用的短路侦查器 是我自己制作的 很简单的,我不知道市面上有没有卖得!
但是在《修理电动机》得书里是 有介绍侦查器《详细制作资料》的呀!
09-11-07 22:44
28楼
编辑
引用
管理
电工玉明
匝间短路可以通过在绕组上串一只白炽灯接通220V看灯泡的亮度来判断,好绕组电感量大,灯稍暗,坏绕组没电感量,灯上是全压。灯泡的瓦数越大越明显。
09-11-08 06:28
29楼
编辑
引用
管理
yyh13625014951
谢谢各位!
09-11-08 17:58