登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电工
点击:2559 回复:32
10楼
编辑
引用
管理
YXBK
不知现在的万用表测电阻能精确到多少?
09-10-14 08:11
11楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
测电机好坏用什么仪表,当然是电桥呀!
大小电机均可,还可以测匝间短路!
09-10-14 22:00
12楼
编辑
引用
管理
chengjun77
用电桥
09-10-14 22:05
13楼
编辑
引用
管理
yuci7966
匝间短路万用表测不出来
09-10-14 22:39
14楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
同意楼上
09-10-15 17:06
15楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
你先测一下相间是否有短路得!如果相间没短路!你在查是哪一个极相组有短路啊?
《用短路侦查器》查是哪个绕组有短路得就可以了!
09-10-15 18:15
16楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
你先测一下相间是否有短路得!如果相间没短路!你在查是哪一个极相组有短路啊?
《用短路侦查器》查是哪个绕组有短路得就可以了!
09-10-15 18:15
17楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
最好用摇表来测
09-10-15 19:18
18楼
编辑
引用
管理
jczwfy
5到6欧母大概是7.5KW的吧
11KW的一般3.2欧姆
09-10-15 21:33
19楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
万用表只是用来简单的判断是否接通,如要测量电阻,并进行比较,应该用电桥来测量。
09-10-15 21:47