主题:PLSR指令到位的输出继电器是多少?(FX1S
点击:1603 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
anbing
很菜的一个问题!!!
如题:我用 PLSR K1000 K5000 K500 Y0
不知道当5000个脉冲输出完了之后用哪个继电器来驱动下一个其他的动作?
手里没编程手册@@,尝试过计数器,不支持250以上的频率~!
还请大侠指点哈
09-10-12 17:15
1楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
M8029置ON1个扫描周期。
M8147下降沿也可以。
09-10-12 17:58
2楼
编辑
引用
管理
anbing
哦!@试试看,先感谢:sankyo-feng
09-10-12 18:02
3楼
编辑
引用
管理
anbing
没错!再次感谢!
09-10-12 18:10
4楼
编辑
引用
管理
anbing
对了!在脉冲没输出完的时候需要暂停,再恢复怎么办啊!
09-10-12 18:45
5楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
这次就有点麻烦了!
用这个指令,每次走的脉冲数,Y0的都会存在D8140里,双字节32位。每次做动作后,将D8140清为0。这样的话在中间暂停,可以将你总的要走脉冲数减去D8140,就可以得到暂停后要走的脉冲数。程序写起来可是有点麻烦了。你可以用DRVA指令可能会方便一些,不过它也有自己的局限性。
09-10-12 19:51
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
anbing
在 2009-10-12 18:45:55 发言
【内容省略】
有的定位模块直接有这功能用的
09-10-12 20:01
7楼
编辑
引用
管理
anbing
确实麻烦多了DRVA也还会用,汗。。。
09-10-12 20:03
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
暂停还要分情况的,有时是无法记住脉冲数的
09-10-12 21:25
9楼
编辑
引用
管理
ywl523