主题:这样的电源能不能用变频器启动泵
点击:804 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
mfkqgdw
我公司有三台消防泵,要求两台同时启动,泵马达的功率为90KW,专用变压器315KVA 二次额定电压400V,电流454A。
我想请教下,就用一台这样的变压器,泵改成用变频器电源的容量够不够?还有用变频器启动的启动电流是额定电流的多少?谢谢
09-10-10 08:06
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用变频器启动时电流比直接启动要小的多;
泵类启动时一般不会超过额定电流的1.5倍;
09-10-10 08:34
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
你用星三角启动三台,也能行的。
09-10-10 08:57
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
只能用变频器启动
软启动不行的
星三角不行的
09-10-10 18:40
4楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
两台同时启动,对变压器的冲击太大,最好顺序启动。
09-10-10 19:12
5楼
编辑
引用
管理
ywl523
最好咨询做消防设备的厂家
09-10-10 23:02
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
完全可以
09-10-11 07:53
7楼
编辑
引用
管理
mfkqgdw
原来这两台泵是因为电源容量不够所以没用,现在公司想用两台315KVA的变压器做为它的电源,(还忘了这原来泵是用自耦变压器降压启动的)。不知道这么大的容量的变频器价格一般在多少?我的意思是能选一种经济一点的。谢谢
09-10-12 13:25