登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:直流接触器看不懂的地方

点击:2233 回复:21

昨天在一台进口的意大利机器上看到了一个西门子的直流接触器,线圈电压是DC110V,看到线圈接线有点与众不同就拆开看了一下,
发现多了一个如图中红色圈中部分的东西,但不知有什么作用
附件
附件
附件
09-10-09 23:27
会不会是二极管
09-10-09 23:56
看不清楚,但不是二极管,猜测可能是吸合辅助线圈
09-10-10 00:20
是吸合辅助线圈
吸和时增加吸力,吸和后断开表情表情表情
09-10-10 05:21
吸引(启动)线圈,吸合瞬间接通,吸和完毕断开。
09-10-10 08:04
同意楼上的
09-10-10 08:06
直流接触器比交流接触器有什么好处呢?什么情况下用直流接触器呢?
09-10-10 08:54
先感谢各位的指点,我还是有点不明白,红色圈中的部分能肯定不是线圈,但该接触器线圈是有三根引线出来,还有如果这是辅助线圈,那我见过一些比这还大的交流接触器都没有辅助线圈,为什么直流的要加,是不是所有大的直流接触器都有呢?因为我是第一次见到这么大的直流接触器。
09-10-10 09:59
用表量一下,在线圈侧有可能是防雷或过压保护
09-10-10 10:26
拆开看看不就明白了,图片也不清楚!应是辅助启动触点!
09-10-10 14:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯