登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电压高吗?

点击:1556 回复:16

我是个新手,我们这公司正在起二期,安装公司是从我们这分出去的三相。今天哪安装的找我们说电压过高,他们的设备一起就跳,我去测了一下,单相240,相间是416,这是咋回事?请各位大大们帮忙分析,谢谢。我用万用表测的,用了俩,都一样。貌似我们这的电压一直这样。
09-10-09 20:27
是有点高了
看看高压进来又多
要是高压进来高的话就没办法了
09-10-09 20:44
调节变压器的励磁调节开关,即可调节电压。
09-10-09 20:47
把变压器调一档可降5%
09-10-09 20:49
是有点高了,用电器时间长了受不了,
09-10-09 21:13
调变压器励磁调节开关,把变比增大,低压就会降低。
09-10-09 21:29
416v按说不高啊
09-10-09 21:44
电网电压规定是有正负10%的误差。最高上限是418V.没有超上限。单相也没超。不过长时间用还是要降低些为好。
09-10-09 22:21
谢谢各位师傅,偶明白了。不过他说一合空开就跳啊,不存在时间长短问题。
09-10-09 22:36
小弟是个新手,今天提的第一个问题就有这么多师傅帮助解答,以后努力当好问题学生,希望师傅们有求必应,有问必答啊。谢谢各位
09-10-09 22:39

上一页下一页