lgb312489316
我是个新手,我们这公司正在起二期,安装公司是从我们这分出去的三相。今天哪安装的找我们说电压过高,他们的设备一起就跳,我去测了一下,单相240,相间是416,这是咋回事?请各位大大们帮忙分析,谢谢。我用万用表测的,用了俩,都一样。貌似我们这的电压一直这样。
09-10-09 20:27
1楼
编辑
引用
管理
mlqwain
是有点高了
看看高压进来又多
要是高压进来高的话就没办法了
09-10-09 20:44
2楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
调节变压器的励磁调节开关,即可调节电压。
09-10-09 20:47
3楼
编辑
引用
管理
互感器2008
把变压器调一档可降5%
09-10-09 20:49
4楼
编辑
引用
管理
转芯子9898
是有点高了,用电器时间长了受不了,
09-10-09 21:13
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
调变压器励磁调节开关,把变比增大,低压就会降低。
09-10-09 21:29
6楼
编辑
引用
管理
asd3971
416v按说不高啊
09-10-09 21:44
7楼
编辑
引用
管理
lhlli
电网电压规定是有正负10%的误差。最高上限是418V.没有超上限。单相也没超。不过长时间用还是要降低些为好。
09-10-09 22:21
8楼
编辑
引用
管理
lgb312489316
谢谢各位师傅,偶明白了。不过他说一合空开就跳啊,不存在时间长短问题。
09-10-09 22:36
9楼
编辑
引用
管理
lgb312489316
小弟是个新手,今天提的第一个问题就有这么多师傅帮助解答,以后努力当好问题学生,希望师傅们有求必应,有问必答啊。谢谢各位