楼主
编辑
引用
管理
学而优
变压器变压出来经过跌落式熔断器三相送出,现有一个问题跌落式熔断器合上去又掉下来了,请帮忙分析一下
09-10-08 21:45
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
二次输出是高压?
09-10-09 06:26
2楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
夹持力不够。
09-10-09 08:02
3楼
编辑
引用
管理
yccj5000
同意楼上的
09-10-09 08:17
4楼
编辑
引用
管理
chengjun77
熔丝断了吗?
09-10-09 13:36
5楼
编辑
引用
管理
zhufen110
夹持力不够。
09-10-09 17:22
6楼
编辑
引用
管理
学而优
熔断器没断,二次侧是低压。