主题:LAD中SFC如何用,老大们请帮忙

点击:2637 回复:3

软件环境:WIN2KP,SP4,S7V52,SIM52
俺今天上午用LAD测试SFC1,想把PLC系统日期时间通过DB块与模拟量一起送到上位,搞了半天,用SIM搞通了,日期时间都对。
但是后来我再一次做程序时,无论如何SFC都不能调用。S7V52告诉我Unable to place the block。我看了看帮助:Description of Error:
The block cannot be inserted. Possible causes are:
1You are working online and the block you want to insert does not yet exist online.
2You want to insert a system function (SFC) or system function block (SFB) which come from a program library whose project version does not match the version of the current project.
3Organization blocks (OBs) cannot be interconnected using this application.
我认为是第2个原因造成的(不明白的是,刚开始测试时,我居然调用成功,后来一直失败)。
各位老大,我应该如何做才能解决这个问题呢?
04-09-04 23:16
还没有找出原因来。各位老大帮忙啊!!!
04-09-06 20:25
哈哈,终于找到方法了!
双击、从导航栏拷贝都不行。用SIM或挂PLC,在线(ONLINE)模式下,把SFC1拷到离线(OFFLINE)方式下的项目里,然后就可以调用,OK啦。
04-09-06 20:51
自己解决了好!