主题:GX Developer 7 不能新建文件?
点击:1548 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
316357094
各位:
为什么我装的GX Developer Version 7不能新建文件,都是灰色的。要怎么才能用啊,目前GX Developer 的最新版本是哪个版本,哪里有下载?
09-10-03 10:30
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
8.2版本
09-10-03 12:22
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;先检查安装时有没有选中“监视模式“
09-10-03 15:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对于版本,并非越高越好,而且最新的版本多有BUG;
只要支持你用的PLC就行了;
09-10-03 15:46
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;FX3G的PLC需要V8。72;
所以V8。2不是什么新版本;
不过你不用FX3系PLC的话,用V7的没有什么问题;
09-10-03 16:10
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
楼主应该是在安装时选了“监视模式“
09-10-03 19:11
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
在安装时选择了“监视模式”,可以重装一下看。
09-10-04 07:40
7楼
编辑
引用
管理
316357094
非常感谢各位,已重装能用了!
09-10-04 10:35