主题:CPM2A与文本的问题
点击:815 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
lzy1300
CPM2A与文本MD204的通讯中,DM的时间参数与实际时间不同,请问是进制的问题吗?应该如何编程?谢谢!
09-10-02 01:40
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
是这个原因;
09-10-02 08:03
2楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
我的也出现过类似的情况,是不是PLC中的时间是BCD数,而文本的是十进制数,如果它们互连的话是不是要把PLC输出的时间进行一下进制转换?
09-10-02 18:45
3楼
编辑
引用
管理
chengjun77
PLC中的时间是BCD数,文本在数据操作设置时应为BCD码,显示就会一样。
09-10-02 19:55
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
用BCD格式就可以了
09-10-03 14:54