主题:西门子6RA70求助
点击:832 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
jxxg9160
我现在用的是西门子6RA70的直流调速器,现有一直流电机,励磁电压为110V和220V两组励磁,现接在220V励磁上速度慢,请问6RA70励磁能输出110V吗?需要改什么参数吗?谢谢!
09-09-30 19:32
1楼
编辑
引用
管理
vesapro
应该有铭牌数据吧
09-09-30 20:13
2楼
编辑
引用
管理
jxxg9160
我所知道的直流调速器只能输出励磁220的 改参数能变成110吗
09-09-30 20:19
3楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
励磁是可以改变的,因为可以弱磁调速