主题:3KW的电动机空开、接触器、热继电器该怎么选用?

点击:4926 回复:3

举例说明现在有一台3KW的三相交流电动机,额定电流6A。需要对其控制。先有如下提问:
1.空开进线应选多粗的?
2.空开应选多大的?
3.接触器应选多大的?
4.热继电器应选多大的?
5.连接电动机的线选多粗的?
想问问大家在实际的设计中是怎么对低压电气件进行选型的?是按照自己的经验,还是经过专业的计算公式呢?请大家说明一下你们都是怎么选用的?可以参照上面的例子说一下。有计算公式的希望大家列出来。谢谢
大家有什么经验值吗?我不想直接知道答案,比如说3KW的电动机,额定电流6A,空开选10A,是怎么计算出来的(有经验值吗?)。比如空开选用时应是电机额定电流的多少倍呢?接触器选用时应是电机额定电流的多少倍呢?热保护选用时应是额定电流的多少倍呢?连接电动机的线缆应是多少呢?怎么计算出来的?请大家指教,谢谢
09-09-30 15:54
1.空开进线应选多粗的?  2.5mm2.    2.空开应选多大的?   10A
3.接触器应选多大的?  10A
4.热继电器应选多大的?  7A(0.95----1.05)
5.连接电动机的线选多粗的?   2.5mm2
09-09-30 16:04
大家有什么经验值吗?比如空开选用10A是怎么算出的?
09-09-30 16:47
空开接触器按电机[额定电流*2 空开用D10 。热继按约等电机额定电流 则 热继整定电流选4-7A 接触器也是10A 电线按安全载流量算,
09-09-30 17:30