登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器一拖多的问题

点击:20533 回复:65

关于变频器一拖多同时启动的问题,需要注意的一般是不是以下几个方面:一、各个电机额定电流的总和要小于变频的额定电流;二、各电机的电缆总长度不要太长;三、各个电机上要加装独立的热继电器。不知道以上对不对,另外我还想知道,一拖多的时候对下面各个电机的功率有没有要求呢?是不是各个电机的功率要相同,还是可以带不同功率的电机,只要保证总电流合适就可以?各个电机电缆的总长度一般不超过多少米?谢谢。
09-09-28 09:40
呵呵;电机电缆总长度与控制方式、载波频率、变频器型号等都有关系;
09-09-28 10:43
表情
09-09-28 11:34
以下建议供参考:
1、一拖多仅运用于对电机转速调节无严格要求的场合;
2、电机数量建议不多于3台;
3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;
4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:
A、电机特性,如转速;
B、电缆特性,如截面积,长度,材料。
5、如果电机特性基本一致,电缆长度接近变频器允许的极限长度时可采取增加出线电抗器、降低开关频率、适当加大变频器等方法。
表情
09-09-28 12:49
^_^,楼上发言不错,支持一下!
其实一拖多也是五花八门的。但是要分分类,比如这个多是同轴的?还是不同轴的?
一拖多也分是同时启动的还是不同时启动的。对于不同时启动的,这里不作讨论,只讨论同时启动的。那就要N电机并联。
关于电机的数量,分不同的场合,可以是2台、3台,也可以是N台,我见过有网友说并联过30台电机的。如果是,那控制方式一定要用线性的V/F控制。非同轴的并联,电机的功率可以使不同的。
最后修改:2009-9-28 13:05:51
09-09-28 13:04
五花八门都不一样
09-09-28 14:19
只要总功率不超过变频器输出功率就行,带多少没关系。我搞过一拖12。很成功,每台2.2kw变频器30kw。运行中由于线路问题,有一台电机缺一相都被变频器发现实施了故障保护。
09-09-28 19:09
^_^,你很聪明。很不错的例子。巧用变频器实施故障保护。
09-09-28 21:08
感觉3楼说的不错。支持!
09-09-28 22:01
学习一下大家的应用经验,谢了.
09-09-29 09:56

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯