主题:求教
点击:698 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
浩瀚大海
[本人有一个ADAM-4520转换器,RS232转RS485,RS422.RS485转换输出是DATA+DATA-求教各位师傅如何跟西门子6ES7 214-1AD23-OXB8 CPU是224的PLC,通信口是DB-9接线。
09-09-27 23:50
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
将你的Data+接驳PLC的3号引脚,将你的Data-接驳PLC的8号引脚。
Best Regards
09-09-28 08:50
2楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
好,谢谢
09-10-01 15:51
3楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
谁还有不同意见