物业电工
我单位段时间发生一起电气事故。。请大家帮忙分析分析
我单位有位主任宿舍装了空调 主任为了不让电表走。。。就私自拆开带电三相四线电表(40A16平方铜线)准备拆下他的1.5匹的线路。。偷电。。没有想到导致电表完全烧毁。低压抽屉式断路器跳闸(75A) 他自己手被烧伤。。师傅们多多指教。分析是 什么问题导致这次事故。
09-09-27 07:13
1楼
编辑
引用
管理
lhlli
这个不太好说,谁知道他怎么折腾的呢
09-09-27 07:54
2楼
编辑
引用
管理
xicanlong
可 能是拆线时时 1拆的为电表的进线造成相间短路2拆线时造成了相对地短路 1
09-09-27 08:27
3楼
编辑
引用
管理
sdq1994
带电、违章操作。
09-09-27 08:38
4楼
编辑
引用
管理
物业电工
人没有触电。。只是烧伤。。
09-09-27 09:03
5楼
编辑
引用
管理
ad
拆线时当时电路上负荷有点大,相当于带负荷断开电路,弧光烧伤。
09-09-27 09:59
6楼
编辑
引用
管理
san.simon
思想决定行动
核心问题还是想占便宜的心理
09-09-27 11:22
7楼
编辑
引用
管理
物业电工
主要先是单相短路。。然后是三相四线弧光短路
09-09-27 11:53
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
感觉像是三相电发生了短路,不过你们这主任也真是有意思.
09-09-27 12:13
9楼
编辑
引用
管理
jczwfy
是不是互感器接错了