登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:压力表4-20mA电流采样的一拖二变频调速恒压供水控制系统

点击:16039 回复:37


变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力。使用远传压力表,量程0-10kg,反馈4-20mA电流,要求:上限6kg,下限4kg,起动停止,给定目标值5kg压力供水。
压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过 PLC作工频/变频切换,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
附件
附件
附件
附件
附件
附件
变频恒压供水特点:
1、变频恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。
2、启动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。
3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能
4、可根据用户需要,选择各种附加功能,如:电机定时轮换,休眠等功能。
最后修改:2009-9-24 0:32:56
09-09-23 00:10

一、变频恒压供水系统主电路和控制线路图如下:
附件
主电路结构为变频一拖二形式。系统由变频器、PLC和两台水泵构成,利用了变频器控制电路的PID等相关功能和PLC配合实施变频一拖二自动恒压力供水。具有自动/手动切换功能。变频故障时,可切换到手动控制水泵运行。
控制过程:水路管网压力低时,变频器启动1#泵,至全速运行一段时间后,由远传压力表来的压力信号仍未到达设定值时,PLC控制1#泵由变频切换到工运行,然后变频启动2#泵运行,据管网压力情况随机调整2#泵的转速,来达到恒压供水的目的。当用水量变小,管网压力变高时,2#泵降为零速时,管网压力仍高,则PLC控制停掉1#工频泵,由2#泵实施恒压供水。至管网压力又低时,将2#泵由变频切为工频运行,变频器启动1#泵,调整1#泵的转速,维持恒压供水。如此循环不已。
需要说明一下的是:变频器必须设置好PID运行的相关参数,和配合PLC控制的相关工作状态触点输出。详细调整参见东元M7200的说明书。在本例中,须大致调整以下几个参数。1、设置变频器启/停控制为外部端子运行。2、设置为自由停车方式,以避免变频/工频切换时造成对变频器输出端的冲击;3、设置PID运行方式,压力设定值由AUX端子进入。反馈信号由VIN端子进入。4、对变频器控制端子、输出端子的设置。设定RA、RC为变频故障时,触点动作输出。设定R2A、R2C为变频零速时,触点动作输出。设定DO1、DOG为变频器全速(频率到达)时,触点动作输出。
附件
上图为PLC控制接线图。水泵和变频器的故障信号未经PLC处理,而是汇总给继电器KA2。其手动/自动的切换控制继电器KA1来切换。变频/工频的运行由接触器触点来互锁,以提高运行安全性。可以看出,R2A和DO1是PLC的两个关键输入信号。在PLC的控制动作输出中,对变频到工频的切换是通过DO1(变频器零速信号)来进行的;对工频到变频的切换是通过R2A(变频器频率到达信号)来进行的。
二、PLC的步进程序图:因为一拖二形式,经S20到S23四个步骤,就完成了一个循环。变频切换工频和工频切换变频的时间是可调的,由FX1S型的PLC外附两只电位器D8030、D8031来调节的。两只电位器的值是直接放入上述两只寄存器的。这样方便了对切换时间的调整。另外,对变频器的启/停控制,是将输出端连接的交流接触器是先接通,然后再给出变频器运转命令;须变频切换工频,变频器需停机时,是先给出变频器停止命令,变频器停掉后,再断开接触器的。其中有0.5s的时间间隙,较好地避免了对变频器的冲击。
程序是用步进指令配合着置位、复位指令来做的。步进控制实际上只有两个指令的。STL,步控制开始。所有的步进控制都结束后,用一个返回指令RET,返回到开始步S0,再往下循环。从一个STL开始,到下一个STL之间,是一个“步”;SET是置位指令,将线圈置1状态——“得电吸合”,RST为复位指令,将线圈复位为0状态——“失电释放”;ZRST是批次复位指令,如将Y0—Y5等五个输出线圈一下子全部复位;M8002是一个特殊继电器,其触点上电时瞬间得电闭合(相当于一个上升沿脉冲),以后即为常开了。用在这里是对程序进行上电时的初始化处理。程序执行到S23步时,又回到S20步,如此循环。
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
最后修改:2009-9-24 1:29:52
09-09-23 00:36
很详细,谢谢
09-09-23 20:39
果真是好东西啊
09-09-25 10:55
68到77之间的梯形图没有?
09-09-25 14:15
请教问题:为什么1#变频达到50Hz后,变频转向2#,1#自己转工频?为什么不是1#在变频达到后,2#工频运行,1#自己仍以变频运行?
09-09-25 15:58
是呀,心情问得好。我也有同样的问题。将2#泵采用软启,直接起动,1#泵始终变频恒压控制不是更可靠吗?
09-09-25 22:17
问题的继续,如果1#变频变成工频,要先停稳变频运行后才能启动工频,程序中已经清楚,要有延时。这种启动是不是比1#一直是变频运行的波动,来得还要大呢?
09-09-27 10:52
楼主有空多交流,白云泵业:QQ25109834
09-10-11 15:21
很好!
09-10-13 14:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯