点击:1645 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
santi
请教一个关于高数计数器问题,采用编码器AB两相正交计数,当我慢慢旋转编码器时可以计到数,转得快些时就计不到了,请问是哪里设置不对了吗?刚换了一个新的编码器还是一样.AB PLC现用的是rslogix 500-1766.望各位大虾指点一下,谢谢!
09-09-20 10:28
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;PLC是否用的是高数输入端口?设置是否正确?
09-09-20 10:36
2楼
编辑
引用
管理
ziege
引用
ZCMY
在 2009-9-20 10:36:15 发言
【内容省略】
顶…… 应该就是这样的问题
09-09-20 11:36
3楼
编辑
引用
管理
santi
我用HSC0,IN0和IN1作输入,楼上能不能说清楚主要与哪些参数设置有关,应该怎么设置.编码器旋转得慢时可以采到脉冲,快一些就采不到了.请指点,谢谢!
09-09-20 13:44
4楼
编辑
引用
管理
一样的路
看看你的PLC使用手册,有内置高速计数器的使用,按照双相双计数输入与其对应的输入编号设置即可.
09-09-21 09:41
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
感觉像是没有接到高速计数端口,或是没有用高速计数器
09-09-23 20:25
6楼
管理
dianzishijie6
该帖内容不符合相关规定!
11-09-15 09:41