主题:继电器线圈电压为12V,控制电磁阀为直流24V, 电流1.5安,请问继电器灭弧电路中RC的参数如何选取
点击:8001 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
45686935
继电器线圈电压为12V,控制电磁阀为直流24V, 电流1.5安,请问继电器灭弧电路中RC的参数如何选取,xiexie
09-09-20 01:41
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
直流的应该是加续流二极管
09-09-20 07:04
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
R 接点电压1V为0.5~1欧;
C 接点电流1A为1~0.5uF;
09-09-20 08:25
3楼
编辑
引用
管理
msbo-001
电阻12~24欧,电容0.75~1.5UF.
09-09-20 10:11
4楼
编辑
引用
管理
45686935
msbo-001你好,电阻12~24欧,电容0.75~1.5UF.请问一下是怎么得出来的,
如果是交流220的,电流0.2A,也是按
R 接点电压1V为0.5~1欧;
C 接点电流1A为1~0.5uF;算吗?
灭狐电路接在继电器两端触点还是负载两端,两者有何区别,现在有一个问题,加在继电器两端触点后,负载两端再接一24V中继器,这是中继器负载两端会分得电压,导致阀门有开启现象,那么加了中继器的两端又如何灭狐
09-09-20 19:47
5楼
编辑
引用
管理
dlr
通常RC电路并联在触点两端,二极管并联在负载两端。