登录
首页 数控论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子报警

点击:1220 回复:7

现有一镗床采用西门子802S系统,自动工作时X轴产生偏移而且是不定期出现,
手动时按X轴运行方向有时会相反,请问高手们谁能帮助解决一下.不胜感激.
09-09-19 09:40
本公司可以维修。,需要请联系:0755-81710087  13682697020肖生。http://www.szkdwx.com  在深圳观兰
09-09-30 17:24
802S是步进电机的,开环控制,检查X轴有没有丢步现象。
09-10-10 15:49
步进电机正常,有没有别的原因。
09-10-12 07:53
看你的控制方式,可能IO口接触不好,可以看一下先?在用仪器去看,是不是先有方向在有脉冲。
09-11-18 20:43
你可以把X轴的步进驱动器和其它轴换一下,如果两个轴一样的话;另外可以检查一下机械部分是否有过紧的情况。
09-11-19 09:14
X轴过沉引起
09-11-21 20:10
驱动器到电机间的连线可能松动
09-12-05 21:42