主题:模拟量的采集
点击:596 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
linzi0301
请教各位老师:我用CP1H XA型PLC CP1W-AD041采集模拟量, 设置正常,现场都是俩线制仪表串24V电源进PLC模拟量模块,采集4-20毫安的信号,接线正常!但是,采集到的值在60H左右跳动,用万用表测输入信号正常4ma,一直未找到合理的解释请各位老师帮助解答一下!怎么才能使输入通道的值稳定下来,为0000H。谢谢了!!
09-09-18 23:43
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你再输入10mA左右的信号看转换值是不是稳定;
09-09-19 09:10
2楼
编辑
引用
管理
wgl67672003
是否有干扰?
09-09-19 15:38