主题:请教GP与CPM2A的通讯问题
点击:1274 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
sj_fe
在下使用的是GP2301L,PC选用OMRON的CPM2A。现使用PC的RS232C通信口进行上位连接,开关置为OFF,DM6645设置为0001,DM6646设置为0304,GP中的参数设置为 19200 bps 7/2 偶校验 ER控制 RS232C通信,1:1连接。 但为何无法通信?画面程序已传入GP,也可以显示,但左下角有PLC未响应的提示(错误代码 02:FE)。通信电缆没有问题。请问是否PC还需进行其他的设置或者是我的设置有误? 请高手的指导,谢谢!
09-09-13 12:48
1楼
编辑
引用
管理
风之力
1.下载画面程序的时候GP系统画面有没有下载?
2.通讯电缆你真的确认没问题?
09-09-14 09:44
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
19200 可以吗?
09-09-15 22:23
3楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
ytleaderplc
在 2009-9-15 22:23:34 发言
【内容省略】
为什么不可以呢
GP和PLC保持一致。
09-09-16 12:00
4楼
编辑
引用
管理
sj_fe
是监控位设置问题……谢谢高手的指导
09-09-16 21:08