主题:静电线如何检查????

点击:1866 回复:6

我的意思说,如何检查静电线,点跟点怎么测,标准是什么,车间和外部的点如何测,保准是什么。求教高人们。。。。。
09-09-11 12:03
什么意思?
09-09-11 12:27
简单的说,我的工厂是电子厂,现在领导要我检测工厂内的静电线是否良好,如何证明是良好的。。。。。怎么确认。。。。
09-09-11 12:50
请教各位朋友一个关于车间防静电接地线检测的正确方法。
看过论坛的一些以前的发言和方法,有朋友的方法是使用万用表的电阻档,一端接流水线上的静电线,一端接设备地线,阻抗约1M--10M为正常。 不知这个方法是否正确?还有其他的测试方法吗?
各位朋友特别是电子工厂负责ESD防护这一块的朋友请不吝赐教!为这个问题纠结很久了。谢谢!
09-09-11 13:06
附件:
[本地下载]
09-09-11 16:38
谢谢 !!lhlli
09-09-11 22:39
方法是使用万用表的电阻档,一端接流水线上的静电线,一端接设备地线,阻抗约1M--10M为正常。