登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:温度控制突然高值问题求助

点击:2192 回复:17

师傅老师们再帮帮忙啊?
09-09-09 20:29
还得我自己琢磨了。
09-09-15 19:45
12楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-18 17:00
出问题时可以测仪表输出mA值是多少?可断开仪表接线测热电阻阻值是多少?4-20mA输出线走线?还有DCS系统干扰?采集板?
09-09-18 20:58
从现像看应该是干扰问题,请检查看线路或设备附近是否有大型变频,电机等设备,观察设备启动停止时,温度如何变化,检查所有有干扰源的设备接地情况,如都没有发现情况,可在4-20MA输出端加接一4-20转4-20MA隔离模块试试,另外可查看显示控制仪所采用的供电电源,负端与DCS中相同电源负端的关系,可采取更换供电电源的方式,先去检查这几项看看吧.
09-09-20 20:56
检查接线及电阻有无接触不好
09-11-03 11:54
仪表的滤波可以用现成的电源滤波器.你可以在出现故障的时候用温度测量仪测量一下(在PT100与仪表的接线处)输入到仪表的温度是不是与显示仪表的温度一致,如果一致,说明是从导线到传感器之间有问题.如果不一致,温度测量仪表与其他的显示仪表一致,说明是那个显示仪表故障.PT100要用三棵导线连接到仪表上,其中任意两可接到传感器的一个端子上,另一个接到另外一个端子上,到仪表这一端,接线图上应该有提示,哪两个端子连到一起,哪一个是单个接线.补偿导线不能太细,线径国家有规定,你可以查一下.系统显示最大值,可能是接线在有振动的情况突然断开.你不防先在出现鼓掌的时候系统的查一下.还有可能是设备因时间长,加热元件老化导致加热温度突然升高,或是电网突然变化,导致加热元件温度突然增加.
09-11-20 20:14
你可以把有毛病的这路接到没有毛病这路上 把没毛病的接到有毛病的这上 排除法 很简单
09-11-21 13:03

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯