登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:温度控制突然高值问题求助

点击:2192 回复:17


一个比较棘手的问题,请教各位高手指点。
因一台设备需要8个PT100热电阻测温,自己制作了一个温度显示控制箱,使用了WP系列双回路显示控制仪4块,每个控制仪输入两路热电阻信号,输出两路4-20mA信号至上位机。故障现象是:有时几天没事,有时会突然出现某台控制仪的一路或两路同时输出超温报警信号,DCS系统显示温度有时最大值,有时超过设定值。出现问题的回路基本集中在第三块和第四块控制仪上。每次都是控制仪高位报警动作,所以至上位机的模拟量信号应该没问题。
从查找故障出现看,问题应在控制仪到现场PT100热电阻以及连线上,现在控制仪又换了另一厂家的还是出现,接线有没问题,郁闷啊!!!高手指点迷津啊!!!
09-09-06 21:19
不一定是仪表有问题,原先好的话,现在出现,拿肯定是PT100有问题,或者说设备温度确实高..
09-09-06 23:04
出现问题总是这一路吗,还是没有规律?如果总是一路,应该是这路有问题了,如果不总是一路,还要分析一下.
09-09-07 09:25
接线接触不良,或者是热电阻内部问题,换一根试试。
09-09-07 10:47
问题好像是传感器断线,但,,,
09-09-07 14:35
考虑接触不良以及干挠的问题。
09-09-07 16:08
谢谢答复。安装初期四块表都出现过,出现次数较多,后来集中在第3、4块上,有时几天没事,每个通道都出现过。
09-09-07 21:49
再补充一下:前期箱体内部与外部连线通过端子,后来热电阻和4-20mA输出全部直接与仪表连接了,但是还是会有时出现。
09-09-07 21:56
可以采用仪表滤波试试
09-09-08 10:42
请问仪表滤波如何做?
09-09-08 19:15

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯