主题:我用GX软件编写FX2N系列PLC,为何X80和Y80后的触点都用不了?
点击:2200 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zhaolin22
又有问题请教大师了,我现在用GX8.31编写编写FX2N系列PLC程序,为何X80和Y80后的触点都用不了?我那台设备需用92个点,所以程序里必须得用,怎么办?请各位前辈点迷津
09-09-06 13:00
1楼
编辑
引用
管理
yyddyym
可以用呀,只是输入编号是8进制的,x0--x7 x10-x17-----------------x70--x77
x100-------x107 x110--------x117 ---------------x170--x177
共128个
09-09-06 15:03
2楼
编辑
引用
管理
赵细顺
X80和Y80有这两个数吗?
77后面就是100了。增加扩充模块就可以用了。
09-09-06 15:56
3楼
编辑
引用
管理
huangfan-HF
三菱的IO是八进制的
09-09-06 16:45
4楼
编辑
引用
管理
huangfan-HF
三菱的IO是八进制的
09-09-06 16:46
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;X、Y不存在8的数字;
X77接下一点就是X100;
M等是十字进的,可以用M80等;
09-09-06 16:47
6楼
编辑
引用
管理
zhaolin22
谢谢大家,我明白了
09-09-06 17:23
7楼
编辑
引用
管理
A136126
呵呵;X、Y不存在8的数字;
X77接下一点就是X100;
M等是十字进的,可以用M80等;
----------------------------------------------
浙江中创贸易有限公司
------------------------------------------------今天学习到知识了
09-09-07 14:20
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
呵呵,是进制的原因
09-09-08 21:40