登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:动力电缆外护套感应电压
点击:982 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
sdygyjb
我单位一段橡套电缆长约1000米(3*25+10)在潮湿的环境下外护套有150v的感应电压,如何消除,及产生原因!谢谢!!
09-09-06 10:33
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
外护套的金属部分可靠接地。
09-09-06 15:21
2楼
编辑
引用
管理
sdygyjb
我们是橡套电缆,怎么解决呢
09-09-06 20:20
3楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你是用数字万用表测的吗?用电笔测有电吗?
最后修改:
2009-9-6 20:33:54
09-09-06 20:33
4楼
编辑
引用
管理
sdygyjb
人体接触有电击感觉
09-09-06 20:37
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
sdygyjb
在 2009-9-6 20:37:41 发言
【内容省略】
这应该不是感应电压了吧
09-09-08 19:57
6楼
编辑
引用
管理
微波路
引用
lixiaobai
在 2009-9-8 19:57:38 发言
【内容省略】
嗯,绝缘的问题了,换吧
09-09-09 07:15