登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求怎么配漏电和空开
点击:887 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
5280001
6个400瓦特的泛光灯加2个1200瓦特的UPS 2台工控机(700瓦特左右)和2个电子栏杆(600瓦特)应该配多少安的漏电和空开谢谢了.
09-09-05 23:44
1楼
编辑
引用
管理
5280001
没人回答吗?
09-09-06 07:50
2楼
编辑
引用
管理
5280001
急啊!怎么没人回答呢?
09-09-06 09:26
3楼
编辑
引用
管理
临风听雪
400*6+1200*2+700*2+600*2=7400
7400/220=33.64(A)
50A啦
09-09-06 09:58
4楼
编辑
引用
管理
疑问
进来电源是单相的?如果三相20A的足够了,匹配开!
09-09-06 10:48
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
单相50A。
09-09-06 15:56
工控新闻
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
更多新闻资讯