主题:FX2N的AD模块
点击:767 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhoukj
FX2N系列的AD模块由其通道输入指定字中,其数据存储格式是什么,浮点数还是BIN数据?谢谢
09-09-04 09:18
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
BIN数据
09-09-04 10:11
2楼
编辑
引用
管理
zhoukj
应该是一个字还是双字? 还有 我想用功能块,怎么没找到这个功能啊
09-09-04 11:08
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
又遇到不看手册的主~~~
自然是一个字,使用功能块?你需要使用GX IEC Developer软件或者GX Works软件,并使用IEC61131方式进行。
Good Luck
09-09-04 11:11
4楼
编辑
引用
管理
zhoukj
不好意思 有时候一个小东西 不知道在哪里找好 资料也没下全 我的软件是 GX Developer version 8.31H, IEC61131方式进行 怎么理解 ? 怎么才可以自己写功能块
09-09-04 12:01
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
FX2N的你需要用FROM/TO指令;
功能块就不要用了;
09-09-04 12:27
6楼
编辑
引用
管理
zhoukj
这个我知道的,现在是我要用到连续四个量 的运算比较,想下用功能块比较方便,不然太烦琐了..
09-09-04 13:21
7楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
zhoukj
在 2009-9-4 13:21:33 发言
【内容省略】
前面的帖子里已经说明,你如果没有那两种软件,用什么?
你要完成类似功能,你只能使用宏而不是功能块。
09-09-04 14:30