请问各位大侠
为什么导线穿管后载流量会降低???????
最后修改:2009-9-4 8:41:24
09-09-03 22:07
因为散热条件变差!
09-09-03 22:10
穿管后没有足够的空间让热量散发
09-09-03 22:30

引用 风尘居士 在 2009-9-3 22:10:07 发言【内容省略】

没错
09-09-03 23:52

引用 风尘居士 在 2009-9-3 22:10:07 发言【内容省略】

同意
09-09-04 06:42
导线的安全载流量跟导线的布置方式有关,导线穿管时管子材料、管子截面与导线截面的比例、埋设环境(地埋或加空)。导线布置时与导线排列方式(平行布置、竖立布置,导线间距)有关。
09-09-04 08:06
导线的载流量与温度的关系:
设导线在25℃时的安全载流量为Ia。
当敷设处的环境温度不是25℃时,导线的载流量I0应乘以温度校正系数K。
I0=Ia×K。
K=[(t1—t0)÷(t1—25)]^(0.5),
t0—敷设处的环境温度;
t1—导线长期允许工作温度,(BBLX、BLX、BLV、BV的t1为65℃)。
09-09-04 09:10
电缆的载流量主要就是考虑散热这方面
09-09-04 09:55
同意
09-09-04 14:24