主题:请教大家西门子200与触摸屏连接的问题
点击:1631 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
ilyf1001
我用的是深圳显控的触摸屏!触摸屏上设置个数值显示物件,想通过plc让其显示数值!我用传送指令怎么也传不进去!请大家帮帮我这个新手!希望说的详细些!谢谢啦!
最后修改:
2009-9-1 13:49:35
09-09-01 13:48
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
触摸屏显示的是PLC里的地址
你先看下PLC里对应的数据寄存器中的数值有没有正确传进去
09-09-01 14:51
2楼
编辑
引用
管理
ilyf1001
我是用传送指令
比如传送99给触摸屏
先把99传给vw100
然后再把vw100传给lw10
触摸屏数值显示物件的监视地址为lw10
这样编程对吗
09-09-01 15:17
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;直接显示PLC的寄存器不就行了;
传送什么?
09-09-01 15:32
4楼
编辑
引用
管理
ilyf1001
触摸屏里只有LB LW RWI这三个内存变量啊
09-09-01 15:38
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
触摸屏选好PLC的型号,就会有PLC的地址可以选用了
难道显控的触摸屏没有这些选项
09-09-01 15:50
6楼
编辑
引用
管理
asd3971
估计是没设定plc型号,显控的触摸屏可接流行PLC型号(三菱、欧姆龙、西门子、松下、富士、台达、艾默生、海为、永宏、丰炜、德维森、凯迪恩、AB、LG)等
09-09-01 23:44
7楼
编辑
引用
管理
lwcccf
估计是没有通讯上吧
09-09-02 10:04
8楼
编辑
引用
管理
asd3971
通没通上信难说,但是那3个内存变量是本机的,所以只有一种可能:没选择plc类型