登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:S7-200和松下触摸屏GT32通信时,程序如何编写?

点击:1754 回复:6

我用的CPU224的PLC,在和松下的触摸屏GT32通信时,不知道怎么通过PLC程序切换触摸屏的画面?怎么把画面编号传送到设定好的基本通信区VW0~VW5? 在线等待中!期望高人指点!先谢谢了~~~
09-08-31 21:12
你用传送指令把要显示的画面号传送到VW0
09-08-31 23:24
还有个问题是:画面编号为16进制的 如果画面编号为:11、A5、3F等,实用传送指令MOV时,假如是把画面A5传送给VW0,写程序MOV A5----VW0   A5数据格式不对? 传送时,应该传送什么数据呢?是画面编号吗?但数据格式不对,需要转换吗?
09-08-31 23:39
这个要以十六进制来传,西门子的我没用过,如果是三菱的H代表是十六进制数据寄存器是D,程序就是MOV  HA5 D0
09-09-01 07:42
西门子不能传送16进制的数
有人用过吗?
能不能转换成10进制在传送呢?
用过的高人指点下?谢谢了!
09-09-01 13:11
可以把16进制的数据转换成10进制的数据再传送,用BCD 指令就可以了...
09-09-03 10:58
是的
09-09-26 18:25