登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:救命,有电工高手没有

点击:2749 回复:31

所有设备的绝缘都好?零线地线是否混用?耐心点慢慢查
09-09-01 10:20
21楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-01 12:01
采用三相五线制供电方式,零线和地线绝对分清,所有设备需重复接地,这样可取消漏电保护器一样可保证安全。
09-09-01 14:22
请注意中性线,特别是控制回路的中性线有没有过漏电保护开关表情
09-09-01 15:25
对每台机器都安装漏电开关是正确的,有些机器原本是采用接零保护的。应注意这点,再你厂采用三相四线供电方式,只要把机器原来外壳接地线与零线分开。再对机器进行电气绝缘检查。问题就可解决。
09-09-01 18:59
每台机器都安装漏电开关是正确的。因有些机器是采用接零保护的。只要把保护接地线与零线分开。将机器外壳保护接地线在漏电开关的进线端与零线相连。再检查机器的电气绝缘电阻。问题就可解决。
09-09-01 19:21
26楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-01 19:40
j即使是家用电,零线对地漏保也跳更何况工厂呢
09-09-01 21:24
三线四相没听说过
学习一下
09-09-01 22:54
设备只要可靠接地就应该没有问题
09-09-03 05:56