登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:救命,有电工高手没有

点击:2749 回复:31

我简单地说一下吧,漏电保护器,不管是几相交流电,它检测的是所有电源线(包括零线)的总电流应该很小,几十毫安,在一定程度上能保证人身安全,但是多数设备是外壳与大地接触的,而与零线没有很好连接或者说有一定的接触电阻,也就是说肯定会有漏电流没有回流到零线,还有设备电气导体部分与设备外壳和大地有分布电容,几十绝缘再好,交流电也能通过分布电容与大地产生漏电流。
因此我没有见过哪个正规机械设备厂家包括进口设备采取安装漏电保护器来防止触电。
防止触电一般采取以下措施:
1,做好带电部分安全隔离措施,该封闭的封闭,该上锁的上锁;
2,所有设备外壳金属部分要接保护专用的零线,与大地形成等电位,机床电器保护零线线径不能小于相线或者不能小于4平方,插头一般要长要粗;
3,电器线路保护容量选择要合理。
4,容易被人接触到得带电体或潮湿阴暗的工作场所,应使用隔离变压器和安全电压。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
以上可能有不完整的地方,敬请批评指正。
09-08-31 20:31
我觉得11楼讲的有道理,所以我一般是根据实际情况尽量采用设备接可靠地PE线来解决问题(前提是设备绝缘达标),而避免使用漏保,莫名其妙的跳闸很烦人。
09-08-31 20:55
我 想问哈   我们刚看了你们给我 的指点  我地线是接好了的啊  但是他还是要跳啊
09-08-31 20:56
你应该去查一查是不是你们的设备漏电,绝缘好不好。再看看你们单位有没有接地的装置,保护是不是起作用。零线好不好
09-08-31 21:10
呵呵 ,是漏电断路器安装上以后,它后面的电路零线和地线绝对不可以在合在一块了,在一块一定跳。也就是说安装了漏电保护开关以后的电路,一定要严格按照三相五线制接线。
09-08-31 21:19
哥们,三相四线里,有的设备外壳接地的,N线要接到漏电断路器前面,如果要改成三相五线,你们电工就麻烦大了。按国标TN-C-S系统重排线的话,安全是没问题了,但如果是老设备多的话,你们惨了!
09-08-31 21:49
零线二次接地当然跳了
09-08-31 22:22
先要保证设备上的零线没有接地,如果还是跳就一个一个的电器查,这是个很麻烦的事
09-08-31 22:38
估计是零地混用
09-08-31 22:38

引用 step1 在 2009-8-31 20:11:14 发言【内容省略】

为什么?
我见到一个进口设备,4个电机各有一个漏电保护器。还有安全控制器件若干,保护电路设计的很强。哈哈 就是给检修带来麻烦。
09-09-01 00:20

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯