主题:关于BMOV.求教高手..
点击:926 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
crjing
BMOV K1M100 K1M800 K8
是指M100----M800
M103---M803
。
。
。
是这样么?
09-08-31 13:22
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
是这样的,批传送,要传送32个
09-08-31 13:47
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
K1M100代表M100~M103;传至M800~M803
共传8个;
则是M100~M131传到M900~M931;
09-08-31 13:51
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你可以把K1M100当然一个像寄存器D那样的去理解;
09-08-31 13:54
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
这样的程序用指令试下就看出结果了
而且这样的指令是可以仿真的,即使没有PLC也能试验
09-08-31 14:01
5楼
编辑
引用
管理
jczwfy
M100~M131传到M800~M831
09-08-31 18:46
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是的,总共是4*8=32个数据
09-09-07 19:06
7楼
编辑
引用
管理
ywl523
K1M100代表M100、M101、M102、M103这4个位;
K1M800代表M800、M801、M802、M803这4个位;
K8代表传送8个数据;
由于整条指令中,前面K1M100和K1M800均为4位,将共传32个数据;
具体:
将M100~M103、M104~M107、M108~M111、M112~M115、M116~M119、M120~M123、M124~M127、M128~M131的数据传送至M800~M803、M804~M807、M808~M811、M812~M815、M816~M819、M820~M823、M824~M827、M828~M831对应的位中;
完毕!