登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:江湖救急!变频器下端接触器线圈经常烧坏

点击:5161 回复:27

变频器下端是不可以装接触器,据图来分析,烧线圈与变频器无关,因控制电源与变频器的输出电压无关,建议在变频器上下端都装接触器,用时间继电器来控制变频器上下端接触器的先后闭合。
09-09-01 19:39
那把接触器的功率加大点看看
09-09-01 21:08
感谢各位前辈的指导,今天我把控制回路加了隔离变压器。观察一下
09-09-01 21:29
不完全同意,下端不能装接触器的看法,因为有的电机需要进行工频变频的切换,就必须要在变频器的下端安装接触器,只不过要通过控制回路,让接触器先闭合,变频器后启动,你经常烧线圈,应该测量一下线圈电压,该不是220的线圈接在380V上了吧。
09-09-01 21:40
你好
你的变频器下端的接触器线圈电源是不是也变频了?
09-09-01 22:49
现在应该好了吧
09-09-02 08:34
接触器线圈接的电加个滤波器
09-09-05 12:18
接触器的位置没有问题,因电路为一用一备,可以应急工频运行,变频器下端必须接隔离接触器.
   频烧接触器原因为控制电源取自变频器电源输入端,变频器或其它非线性整流器的接入,使电网的电压/电流波形产生畸变,有谐波和尖峰电压产生,若控制供电在正常范围内,则频烧接触器线圈因供电质量太差所造成.解决的方法有二:
   1\为控制电源加装380V/380V或380V/220V隔离变压器,因电感的滤波和隔离效果,改善供电质量;
   2\在控制电源中串入电抗器,可由150VA控制变压器的6V或12V绕组代用.将供电电源串入变压器低压绕组即可.目的也是利用流过电感的电流不能突变这一特性,对电网供电进行平流和滤波,提高供电质量.
   以上两种方案,效果都不错,装上后,接触器线圈就不再烧了.
09-09-05 16:25

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯