主题:江湖救急!变频器下端接触器线圈经常烧坏

点击:5161 回复:27

变频器下端接触器线圈经常烧坏,该接触器不是频繁动作的。负载是一个35KW的电机带一个水泵,接触器型号是LG  GMC-180的。希望各位师傅帮忙分析分析
09-08-30 20:20
最好把接触器弄到变频器的上面。
09-08-30 20:29

引用 lhlli 在 2009-8-30 20:29:16 发言【内容省略】

同意
09-08-30 20:51
变频器下面不需要接接触器的吧.
09-08-30 20:53
下端装接触器有问题
肯定容易出事
09-08-30 21:05
一看就是外行,
09-08-30 21:21
一般变频器是直接拖动电机的,下面不得接触器,
09-08-30 21:28
附件
但像这样的电路还是要把接触器装在输出端的
09-08-30 22:19
你说的很正确,会经常烧毁接触器线圈。变频器下线是不能安装接触器的。
09-08-31 08:40

引用 YXBK 在 2009-8-30 22:19:02 发言【内容省略】

就是这种形式的接线,带有旁路。这种情况有什么好的方法能改善一下。本人刚出道不久,望各位师傅指教。谢谢
最后修改:2009-8-31 9:52:16
09-08-31 09:47