登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:国标计量是否合格??

点击:750 回复:5

我市新安10千伏用户按高压计量收费,高压计量是按两边相计量,(中相不计量)用户的低压也有计量装置。如果用户中相表走得多(单相接中相)是否有窃电行为?(只供参与不得传播否则后果自负)。请高手谈谈。
09-08-30 18:20
这个问题厂家应该是考虑到的了
09-08-30 19:32
是按失量算的,应该不会。
09-08-30 20:10

引用 lhlli 在 2009-8-30 20:10:37 发言【内容省略】

同意
09-08-31 11:54
矢量计算呵呵
09-08-31 12:46
三相四线(两元件)有功电表中,使用中相(单相)电表不走这是大家公认的。高压变成低压也一样,若将高压跌开边相拉开,中相220V正常供电,它所经过的计量与拉开中相用其他相间供电的计量不可能一样。(三相平衡与不平衡)
09-08-31 20:03

工控新闻

更多新闻资讯