主题:没动过三相电源,三相电机反相了,这样情况你见过吗?

点击:8053 回复:55

一个自锁电路,控制一台电机,在此电机前并线接了一台220V风扇和另一380V的设备,用了几年没事,近些日子,出现不定期开机反相的故障.有时改动相序就好,有时什么不动,关机再开又是好的.你说怪不?
09-08-29 11:31
这样看来可能是电机的问题了
09-08-29 11:40
呵呵,怪,怪得无从解释,不知哪位高手知道答案?
09-08-29 11:46
一楼的有点道理,电机是有发热现象,且20A的空开都跳(P不大).因为生产紧,只好用三根线直接短了开关再用.如是电机不好,那你能解释另一380V也跟着反相了,这不是说明,并接点之前相序就变了是什么缘由?
   
09-08-29 12:12
感觉不太可能,你在好好检查下。
09-08-29 12:15
先往上级开关查查问问
09-08-29 12:20
总的进线倒了吧,电业局或你们工厂哪里的问题
09-08-29 12:48
该不是变电站在维修线路吧,我们厂出现过这种事,所有设备全部反转。但是也不该如此频繁。
09-08-29 13:03

引用 小代 在 2009-8-29 13:03:44 发言【内容省略】

我们也出现过,全部反转
09-08-29 13:48
(出现不定期开机反相的故障 )  是什么意思??是电机反转吗??(有时什么不动,关机再开又是好的.你说怪不?)有时不动是电机不转吗??以上可能缺相造成!检查接触器  吧电机电源线拆下,在启动电机 测电源线多启动几次看看是不是接触器故障
09-08-29 14:13