主题:请问500KVA的变压器(6KV/380V)总损耗约占额定容量的百分之几?
点击:3395 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
请问500KVA的变压器(6KV/380V)总损耗约占额定容量的百分之几?如何计算?单独的有功损耗又占额定有功的百分之几?如何计算?
09-08-28 16:16
1楼
编辑
引用
管理
pojipulaosiji
引用
aa1969
在 2009-8-28 16:16:32 发言
【内容省略】
变压器的损耗一般有两部分组成:铁损,这个是固定的,可以在变压器资料中找到。另外是铜损,这个是不固定的,铜损随着负荷电流的增加而增加。额定铜损可以用短路试验的测量结果来计算。
09-08-28 18:19
2楼
编辑
引用
管理
aa1969
那么计算损耗的时候是否要计算无功损耗?
09-08-29 08:55
3楼
编辑
引用
管理
易控微网
一般满负荷是铁损=铜损,你查到铁损就知道变压器的损耗了
09-09-03 17:02
4楼
编辑
引用
管理
aa1969
应该是经济负荷时铁损=铜损